空气污染

首页 » 常识 » 问答 » 空气洁净技术密闭性测试
TUhjnbcbe - 2022/3/16 14:00:00

“人才的培养,教育的兴起。”才是一个产业的真正长久发展的根本动力,净化虽然在我们教育体系里没有形成独立的专业体系,但已有某些先行者开设了一门专业课程,作为净化的种子撒地每位学生的心田上,自今天起免费连载由天津商业大学主编发行的《空气洁净技术》这一本高等教育教材。来上图,一如既往,扫码可以听净化小强的朗读哟。本书是由我们昌耀净化的大学实习生小谷同学一字不落的抄下来。

(四)密闭性测试

当有空气从相邻洁净室或与非洁净室(区)之间通过吊顶、隔墙、门窗缝隙、孔洞渗漏进人清净室(区),就可能造成洁净室(区)的污染。所以应进行洁净室(区)的密闭性测试。密闭性测试般适用于~5级的清净室(区)。测试时采用光度计法和粒子计数器法进行。

(五)洁净度的检测

洁净度检测之前,净化空调系统应该已经过反复清洗,并连续稳定运行24h以上。同时必须在前建空气流量、流速、静压差以及过滤器检潮,围护结构污染泄漏测试之后进行。所用测试仪器必须经过有效标定,并在有效期范围内。

()粒子计数器的采样量大小会直接影响检测精度,规范规定使用采样量大于min的光学粒于计数器,在仅器选用时应考虑粒径鉴别能力、粒子浓度适用范围和计数效率。仪器应有有效的标定合格证书。

(2,确定果样点。由于清净室中尘粒分布的随机性,测点太少不能客观评价洁净度,但测点太多会带来较大的检测费用。最少采祥点数应按式(0-5)计算:

N∧L=A∧0.5(0-5)

式中N∧L--最少采样点;

A--洁净室或被控洁净区的面积,㎡。

采样点应均匀分布于洁净室或洁净区的整个面积内,通常以对角线交点为中心点再在对角线位置上对称各取两点共计5点布置法来布置测点,如图0-4所示。

采样点应位于工作活动的高度。工作活动高度宜距地面0.8m。每个采样点的最小采样时间为min,洁净室面积超过40m2时可以适当增加测点。对非单向流洁净室注意在过滤器正下方不要布置测点。

(3)每个采样点的每次采样量应按式(0-6)确定:

(0-6)

Cn.m

式中V∧S-----每个采样点的每次采样量,L;

Cn.m-----被测洁净室空气洁净度等级的被测粒径的限值,pc/m3;

20-----在规定被测粒径粒子的空气洁净度等级限值时,可测到粒子颗数,pc.

每个采样点的每次采样量应至少为2L,当V∧S很大时,可使用顺序采样法。

(4)每个洁净室(区)的采样次数至少为3次。当洁净室(区)只有一个采样点时,则在该点至少采样3次。对于单向流洁净室,采样口应对着气流方向;对于非单向流洁净室,采样口宜朝上;采样口处的采样速度均应尽可能接近室内气流速度。

更多精彩:

-前言

第一章概述

2-空气洁净技术概述,3-空气洁净技术的由来,4-陀螺仪生产,5-空气洁净技术的发展,6-静脉注射和滴眼药,7-我国的洁净室技术,8-应用领域,9-集成电路,0-食品工业,-医疗与生物实验,2-实验动物饲养,

第二章环境污染物及污染源3-环境污染物及污染源,4-三类空气污染物,5-按微粒的形成过程分,6-大小及来源分类,7-微粒的通俗称谓,8-生物污染物,9-气体污染物,20-空气污染物的污染源,2-室内污染源,22-人体散发的细菌量,23-微粒的粒径,24-微粒粒径,25-平均粒径,26-统计分布,27-双对数纸,28-无机性非金属,29-微生物微粒,30-大气尘浓度,3-部分国家大气尘标准,32-为三类,33-治理雾霾基本靠风吹,34-湿度的影响,35-绿化的影响,

第三章对微粒的过滤机理36-不同污染物质的净化方法,37-高低填充率,38-基本过滤过程,39-拦截效应,40-惯性与扩散,4-重力与静电,42-化学过滤器的过滤机理,43-活性炭的物理与化学吸附,44-静电过滤器,45-微粒尺寸的影响,46-尺寸和断面形状,47-过滤速度的影响,48-气流湿度,49-气流压力的影响第四章过滤器的特性50-粗(初)效过滤器,5-中、高效过滤器,52-亚高效过滤器,53-过滤器按效率分类,54-按0.3um微粒计数,56-按使用分类,57-按滤材料分类,58-进出口含尘浓度,59-穿透率,60-过滤器的串联效率,6-滤器检测方法,62-面速和滤速,63-阻力与容尘量,64-过滤器效率和初阻力,65-过滤器规格及代号,66-滤速量级,67-亚高效过滤器,68-高效过滤器的规格,69-过滤器的使用寿命第五章洁净环境的气流与品质要求70-洁净环境品质要求,7-洁净标准,72-美国空*技术条令,73-气流组织,74-满布比,75-诱导的原因及消除,76-非单向流,77-辐流,78-气流流速,79-洁净室的新风量,80-洁净室的送风量,8-洁净室的压力要求,82-维持压力的风量计算,83-温,温度要求和空气新鲜度要求,84-噪声危害,85-噪声要求,86-照度和眩光要求,87-眩光要求,88-静电防护要求,89-静电接地要求第六章净化空调系统设计90-净化空调的基本概念,9-净化空调与一般空调的区别,92-净化空调系统的基本构成,93-净化空调的分类,94-集中式净化空调,95-直流式系统,96-回风(混合)式系统,97-双风机并联净化空调,98-双风机串联净化空调系统,99-有值班风机的净化空调系统,00-隧道式送风洁净室,0-分散式净化空调系统,02-集中处理新风的分散式净化空调系统,03-FFU机组,04-半集中式净化空调,05-有热湿处理能力的末端装置系统,06-具有单纯净化作用的末端装置,07-净化空调的新风系统,08-排风系统的基本要求,09-有机气体排风系统,0-酸碱气体排风系统,-粉尘、热气体排风系统,2-特殊气体排风系统,3-药品生产中有害、有*物质的排放系统

第七章洁净室设计4-洁净室设计,5-洁净工厂的厂址选择,6-总平面布置,7-洁净室的工艺布置,8-洁净度级别的确定,9-洁净厂房的建筑要求,20-净化空调系统方案的确定,2-人体净化用室,22-空气吹淋室,23-人身净化程序,24-物料净化与消*。

第八章其他空气气净化设备及风管附件25-高效过滤器送风口,26-风机过滤器机组,27-洁净工作台,28-按排风方式分,29-生物学安全柜,30-净化空调器与自净器,3-净化单元,3-净化单元与洁净层流罩,32-洁净小室,33-空气吹淋室,34-条缝形和喷嘴,35-传递窗,36-余压阀,37-风管和附件,38-风管接缝,39-加固筋,40-漏光检查,4-柔性短管,42-搬运与拆封,43-高效过滤器的安装第九章生物洁净室概述44-生物洁净室的概念,45-生物洁净室和工业洁净室的区别,46-室内细菌浓度的计算,47-生物洁净室的洁净度,48-医院洁净手术部,49-洁净辅助用房,50-整体气流组织问题,5-垂直单向流洁净手术室,52-局部气流问题,53-生物洁净室下限风速建议值,54-静压差要求,55-实现正压控制的方法,56-一般生物洁净室的应用领域,57-关节置换的感染,58-在制药工业的应用,59-白血病洁净病房,60-烧伤、脏器移植病房,6-新生儿和早产儿保育室,62-手术部用房,63-生物学安全洁净室,64-四级生物安全实验室,65-生物安全洁净室设计原则,66-不安分体空调,67-先进设计理念9方面,68-BIBO高效空气过滤单元,67-空调机组,68-自动控制,69-火灾时密闭防烟第十章洁净室的采样与检测70-采样与测定,7-采样口朝向,72-采样管中的微粒损失,73-必要测点数,74-计重浓度法,75-计数浓度法,76-生物微粒测定法,77-湿式撞击法,78-检测程序和认证,79-洁净室(区)各阶段测试要求,80-认证程序,8-认证内容,82-性能测试要求和方法,83-洁净度等级认证,84-气流流型检测,85-风量或风速的测试,86-静压差测试,87-过滤器测试和已安装高效过滤器泄漏测试,88-密闭性测试,

更多净化交流群,认可并执行群规,统统欢迎《净化四类群,守规即可进》(打开链接查看详细。)

更多净化资料请参考《六十九本净化资料免费借》、《30份净化资料才用9.9》、《视频、音频、文章,你要的净化都在这里》

无论是“喜欢作者”还是转发,甚至打开文中及文后的后台自动添加的广告,都能给小编加个“山东大馒头”!

**********************

搭讪小编

预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
1
查看完整版本: 空气洁净技术密闭性测试