医院用于隔离通过和可能通过空气传播的疑似或传染病患者的负压隔离病房环境控制的技术要求。医院负压隔离病房。需要检测的项目:密闭性、气流流向、压差、排风高效过滤器原位检漏、空气细菌菌落总数检测、物体表面微生物检测、换气次数、新风量、温度、湿度、噪声、照度。技术指标
1.密闭性
负压隔离病房应在与其相邻的走廊的潜在污染区的墙上设置内外侧窗门互锁的传递窗,传递窗结构应密闭。
2.气流流向
负压隔离病房的送风口与排风口布置应符合定向气流组织原则,送风口应设置在房间上部,排风口应设置在病床床头附近,应利于污染空气就近尽快排出。
不同污染等级区域压力梯度的设置应符合定向气流组织原则,应保证气流从清洁区→潜在污染区→污染区方向流动。
3.压差
相邻相通不同污染等级房间的压差(负压)不小于5Pa,负压程度由高到低依次为病房卫生间、病房房间、缓冲间与潜在污染走廊。清洁区气压相对室外大气压应保持正压。
4.排风高效过滤器原位检漏
污染区排放应经过高效过滤器过滤后排放。应可以在原位对排风高效过滤器进行检漏和消毒灭菌,确保过滤器安装无泄漏,更换过滤器应先消毒,由专业人员操作,并有适当的保护措施。
5.空气细菌菌落总数
空气细菌菌落总数应符合WS/T-中4.2.3的要求。
WS/T-中4.2.3规定感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4CFU/(5min·直径9cm平皿)。
6.物体表面微生物
物体表面微生物应≤10CFU/cm2。
7.换气次数、新风量
负压隔离病房污染区和潜在污染区的换气次数宜为10次/h~15次/h,人均新风量不应少于40m3/h;负压隔离病房清洁区的换气次数宜为6次/h~10次/h。
8.温、湿度
负压隔离病房的温度宜控制在20℃~26℃范围内。
负压隔离病房的相对湿度宜控制在30%~70%范围内。
9.噪声
负压隔离病房的噪声应不大于50dB(A)。
10.照度
负压隔离病房的照度应不小于50lx。
其他涉及标准要求
给排水符合GB-第5章的要求。热水宜集中供应,热水管布置及施工符合GB-GB-第5章的要求。
电气符合GB-第7章的要求。
武汉世纪久海检测分享