RMM1E-电子式塑壳断路器

RMM1E-电子式塑壳断路器电子式塑壳断路器RMM1E-A液晶显示屏断路器图RMM1EL-/液晶屏漏电断路器RMM1EL-电子式漏电断路器正面图RMM1E-/电子式塑壳断路器图片RMM1E-/正面图电子式塑壳断路器侧面图电子式断路器内部图

本断路器出厂前已按标准规定绝缘测试。因断路器带有电子线路板,安装前如进行复测,必须按如下步骤:

①用VDC兆欧表。

②在断路器处于断开状态,对进出连接板1-2、3-4、5-6之间,和1、3、5连接板(三个连接板用导线相连)与外壳之间(外壳用金属箔覆盖)分别进行。

③对接至主电路的欠电压脱扣器,在进线与断路器外壳间。

④绝缘电阻应不小于20MΩ。

如用户无VDC兆欧表,可用工频耐压测试仪做替代试验,

测量部位参照绝缘测试方法,施加电压V1min。

2.2使用环境

●不要安装于含有爆炸气体的环境里,否则有引发爆炸的危险。

●请勿安装于特别潮湿的地方。

●不要安装在外磁场大于地磁场5倍的地方。否则断路器不能正常工作。

●不要安装在振动大于5g的地方。

●不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。

断路器安装场所环境要求。

周围空气温度:-5℃~+40℃,且24H平均值不超过+35℃;

相对湿度在+℃时)不超过%,最湿月平均最低温度不超过+25℃,且该月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑因温度变化发生在产品表面上的凝露。

海拔:不超过米;

污染等级:3级。

2.3安装方式

●请安装于金属等阻燃物上。

断路器安装安全间隙

A:到导电回路(包括无遮挡物或有接地金属)

B::断路器端子到底墙

C:断路器侧部到侧墙(包括无遮挡

物或有接地金属)

D:到非导电部件。

注:E为相间隔板,不带零飞弧罩时

必须安装。

注:RMM1E-、、、、必须安装相间隔或零飞弧罩,可选择。

板2.3.1断路器可垂直安装,也可水平安装。

2.3.2安装尺寸

2.3.3与主电路连接

●必须由具有专业资格的人员进行配线作业。

●确认输入电源处在安全断开的情况下,才能进行配线作业。

●必须安装本体后再进行配线。

●断路器配线必须符合上进下出,即1、3、5接线端接电源线,

2、4、6接线端接负载线,不允许倒进线。

⑴选择连接导线

连接导线采用的截面积与相适应的额定电流见表/p>

2.3.4断路器内部

附件的电气接线

⑴欠电压脱扣器

根据外挂欠电压模块上的接线端子编号接入电源。

⑵分励脱扣器

根据引出的导线编号接入电源(直流电源不必区分正负极)。

用户采用DC24V分励脱扣器时,铜导线最大长度(两根导

线中每根长度)须满足下表要求

⑶辅助触头、报警触头

根据引出的导线编号接入相应外围控制电路。

注:F11、F12、F14为辅助触头接线端子,

B11、B12、B14为报警触头接线端子

3.0RMM1E-系列断路器各调节旋钮及专用测试器

3.1调节旋钮

0系列断路器各调节旋钮及专用测试

RMM1E系列断路器内装按有效值采样的电流传感器,其过载长延时反时限电流Ir1、长延时时间t1、短路短延时电流Ir2、短延时时间t2、短路瞬时电流Ir3、预报警电流Ir0各调节旋钮如上图所示。

32.专用测试器

测试器通过电子式脱扣器上的“TEST”插入口与断路器本体相连。相连后,按测试器面盖上的“复位”键,对上次的电子式脱扣器各参数清零。再按“选择”键,数码管LED可分别显示断路器额定电流In,过载长延时动作电流及时间Ir1、t1,短路短延时电流Ir2、t2,短路瞬时动作电流Ir3,预报警动作电流Ir0。

4.0运行

湿手不能操作断路器,否则可能发生电击事故。

断路器不能频繁操作,否则会缩短断路器使用寿命。

带电动操作机构的断路器脱扣跳闸后,电操机构必须使断

路器再扣,然后才能合闸。

断路器带有欠电压脱扣器,应使脱扣器先通电,才允许合闸。

5.0维护

维护检查必须由专业技术人员负责。

用户如需选用内、外附件,按所订型号由本公司提供,以保证质量。如用户自行选购或改装,本公司不能负责。

在执行维护操作之前,必须先完成下列操作/p>

⑴使断路器分闸。

⑵断开电源与断路器的连接(包括主电路和辅助电路)。

⑶将断路器从安装位置上移开(一般用于插入式,固定式最

好亦如此)。